Her kan du debattere og stille spørgsmål til alt om elektronik og digitaldrift på modeljernbanen. Skal du have hjælp til en dekoder eller driller signalet? Stil dit spørsmål her.
Hej!
Jag har provat att använda DCC protokoll med CS3 men den verkar inte fungera med att läsa av DCC dekoder.
CS3 svarar med CV läsning misslyckades.
Gå man in på konfiguration står där inga värden inställt om dekodern.
Trots att objekten står på spåret...
Jag har provat både att läsa och spara men inget händer utan CS3 svarar med avbruten CV läsning och att det står ytterligare CV adresser att ställa in?
Vad är felet?
Anders63 skrev: ↑02 dec 2018, 16:17
Trots att objekten står på spåret...
Selvfølgelig kan CS3 læse DCC.
Klaus
Nej det fungera inte.
CV mapp kan inte presenteras fram.
Värdena står tomma det vill säga att det saknas information i tabellen om dekoderns inställning.
Trots att jag klickar på läsa misslyckas CS3 att få fram information.
Hvis du ikke har slået mfx protokollen fra på din CS, vil en ESU m4 dekoder ignorere alt hvad der hedder DCC. Mit bud er at en Märklin dekoder gør det samme.
ESU loksound brugsanvisningen er meget klar, hvad det angår:
Sobald der Decoder ein gültiges mfx®-kompatibles Datenpaket erhält (der Decoder also an einer mfx®-kompatiblen Zentrale be- trieben wird), wird er alle Motorola®, Selectrix® aber auch DCC Datenpakete ignorieren.
Andere Datenpakete wird der Decoder erst wieder akzeptieren, wenn er zuvor kurz stromlos gemacht wurde oder für eine gewisse Zeit (4 Sekunden) keine mfx®-Daten mehr empfängt. Der Deco- der reagiert auf Datenpakete nach einer gewissen Priorität:
•Oberste Priorität hat DCC mit RailComPlus®. An einer ESU ECoS Zentrale wird sich der Decoder daher stets mit RailComPlus® und DCC anmelden, auch wenn M4 aktiv ist.
•Falls kein RailComPlus® vorhanden ist, wird als Priorität 2 M4 behandelt. An Märklin Central Station® Zentralen wird sich der Decoder daher mit M4 anmelden.
•Das „gewöhnliche“ DCC ist auf gleicher Stufe wie Motorola® •Niedrigste Priorität hat Selectrix®.
Det er korrekt, hvis en Märklin dekoder møder et mfx-signal, så slår den automatisk de andre protokoller fra. Det er by design, og det er nødvendigt for at kunne fungere optimalt. Det samme gør en ESU M4 dekoder.
En Märklin mfx/DCC dekoder er desuden fuldt programmerbar fra mfx, så her er ingen grund til at bruge tid på DCC.
En ESU M4 dekoder har ikke alle programmeringsfunktioner under mfx, så her det nødvendigt at skrive CV værdier via DCC.
For at kunne skrive CV-værdier til en dekoder der supporterer både mfx og DCC skal du enten:
- Slå mfx fra i din CS3 og få adgang til dekoderens CV-lister. Husk at oprette lokomotivet som DCC - ellers virker det ikke! Det er nok det hurtigste.
alternativt
- Slå mfx fra i din ESU dekoder og behandl lokomotivet som DCC. Det er lidt langsommere, da du skal flere trin igennem.
Bemærk desuden, at CV-listerne under konfiguration af dekoderen er vejledende (de indeholder NMRA fællesværdierne for alle dekodere, CV1, CV3 osv.). Det er er ikke et udtryk for de tilgængelige CV-værdier i selve dekoderen. Det kan CS3'eren (eller en hvilken som helst digitalcentral ikke vide noget om). Du skal derfor oprette de CV-værdier som du ønsker at skrive til.
Læsning af CV-værdier virker KUN fra programmeringssporet. Programming on Main kan ikke udlæse CV-værdier, så din CS3 vil altid sige at der mangler at bliver udlæst værdier, hvis du benytter Programming on Main. Du kan benytte Programming on Main til at skrive værdier til lokomotivet ude på sporet. Jeg vil dog til enhver tid sætte DCC lokomotiver på programmeringssporet, så har du styr på hvad der sker.