Side 2 af 3
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 14 nov 2019, 03:57
af Søren
Ændrede du på opsætningen af dine kontakter i artikellisten efter du satte din S88 Link ind?
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 15 nov 2019, 11:16
af Lindhardtsen
Hej.
Jeg gik ind i link 88 og satte den til 4 enhedder , ikke andet.
Det er måske fordi jeg havde sat L88 ind før,da jeg prøvede den af på en bane jeg havde til at
prøve hvordan det virkede,men det er da nok 1/2 år siden.
Henning
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 15 nov 2019, 11:31
af Søren
Din CS3 Plus har en S88 Link indbygget.
Hvis du har haft extern S88 Link sat til og oprettet tilbagemeldingskontakter som refererer til den. Herefter fjerner din eksterne link, så finder din CS3 ikke automatisk ud af at flytte kontakternes referencer over på den interne link (porten under din CS3). Det skal du gøre manuelt.
Så længe dine S88 kontakter refererer til din eksterne link, men den ikke er sat til, så vil din CS3 sige at den ikke kan udlæse kontakterne med den besked du modtog. Også selv om kæden af moduler er flyttet til porten under din CS3.
Din CS3 vil aldrig glemme at der har været en S88 Link sat til (også selvom det er et halvt år siden). Når du sætter din S88 Link til igen, så genoprettes forbindelsen til modulerne via deres referencer og så virker det igen.
Mit gæt er, at det er det som er sket. Det er helt i tråd med den måde systemet er designet til at virke på.
Kontroller opsætningen af dine S88 kontakter. Jeg vil gætte på at indstillingen "Enhed" (eller lign.) står til S88 Link.
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 25 nov 2019, 22:05
af Lindhardtsen
Hej igen.
Vedr. tilbagemeldinger på CS3 og CS2.
Jeg har nu slettet alt og startet forfra.
Første gang gik det ikke så godt, efter et stykke tid gav den besked om at tilbagemeldingerne ikke kom hurtigt nok ind , alle gik i rødt.
Jeg har slettet det hele igen, denne gang går det fint, indtil nu.Jeg har prøvekørt det nogle gange, det gik ok.
Det jeg nu mangler det er at få det over på CS2 også, så jeg kan bruge mine tegninger der.
Det vil ikke rigtigt som jeg vil.
Hvad er signaturen på den for tilbagemeldinger S88 ? de kommer ikke ind efter sporskifte og signaler som på CS3.
Jeg har prøvet at ligge dem ind på tegningen med de samme nr. som på CS3 men intet hjælper.
Er der mon en ,der ved hvordan de kommer over på CS2 ,ville jeg være glad.
Henning.
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 25 nov 2019, 22:14
af Søren
På CS2 er tilbagemeldingen kun synlig på sporplanen.
Adresseringen er en anden på CS2. Har du valgt din S88 Link eller din CS Plus som kilde for din tilbagemelding på CS2? Det er vigtigt, da du ellers ikke vil få noget resultat. Derudover er portnumrene forskellige. Så hvis du fortæller hvilken port du forsøger at få vist, så kan vi bedre hjælpe dig.
Kan du evt. sende en skærmbillede af et eksempel på en S88 kontakt på din CS2?
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 26 nov 2019, 21:25
af Lindhardtsen
Hej igen.
Nu virker det.
Jeg havde arbejdet på at få S88 kontakterne over sammen med sporskifte og signaler som det er på CS3+.
Efter det Søren skrev i går, har jeg fået det til at virke. Det var Gerät-Kennung jeg ikke havde fået med.
Nu kommer den fejlmelding igen som sidst jeg brugte GFP3-1 ( se den vedhæftede fil)
Kan jeg bare krydse af i den rubrik, så den ikke vises mere eller skal jeg gå tilbage til brug af link S88 ?
Henning.
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 27 nov 2019, 04:00
af Søren
Hmmm...
Har du i dine forsøg refereret S88 moduler der ikke eksisterer? Den skriver kun sådan fordi den tror et eller andet skal udlæses, men som den ikke kan.
Gider du gå ind i system indstillinger under GDP og tage et skærmbillede?
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 29 nov 2019, 15:13
af Lindhardtsen
Hej igen Søren.
Her er 3 foto af skærmbillede for GFP3. Håber du kan se hvad det er.
Hilsen Henning.
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 29 nov 2019, 15:29
af Søren
Har du nogen s88 kontakter der refererer til din GFP?
Gå dem igennem en efter en og se om der er nogen der refererer GFP'en.
Re: Marklins dekoder M83 driller.
: 05 dec 2019, 11:01
af Lindhardtsen
Hej
Nu bliver jeg da noget i tvivl.
Du skriver om jeg har nogen S88 kontakter der refererer til GFP, det gør de alle, da jeg jo ikke bruger L88 mere, jeg er gået tilbage til
GFP3. Jeg har sendt et foto også. Noget jeg er i tvivl om er den lille box ,der vises neden under info, her står, ved nogen"Startpakning "og andre "godsbanegård" jeg arbejder ud fra Godsbanegård men hvordan kommer de med? Alle S 88 kontakter viser de samme info.
Håber du kan se hvad jeg gør forkert.
Henning